Система автоматизированного проектирования и расчета
+7 (495) 180-47-59

Суммарные узловые нагрузки на основную схему

Страницы:1
Суммарные узловые нагрузки на основную схему
 
Есть некая плита 6м. на 6м. толщиной 20 см.
Сетка элементов 0,6м.
Из нагрузок задан только собственный вес.
Закрепляем один узел в середине по всем направлениям.
Проводим расчет с учетом шестой степени свободы для оболочек.



Смотрим протокол


Видим сумму реакций по Z равную 17,82т.
Считаем руками.
6м * 6м * 0,2м * 2,5т/м3 = 18т.

Просуммируем с помощью инструмента анализ нагрузок, должно получится 18т.



Недостача 18 - 17,82 = 0,18т.

Это как раз собственный вес одного элемента 0,6м * 0,6м * 0,2м * 2,5т/м3 = 0,18т.

Точнее это собственный вес 1/4 каждого элемента примыкающего к узлу. В данном случае это целый элемент.

Если закрепить один угловой узел то получим вот это



Недостача 18т - 17,95т = 0,05т
Четверть элемента 0,3м * 0,3м * 0,2м * 2,5т/м3 = 0,045т (0,05т)

Не хватает нагрузки точно с четверти элемента.


Т.е. получается что не учитывается в суммарных нагрузках та часть ее, которая закреплена.

Прокомментируйте пожалуйста.
Изменено:Перепецкий Денис - 02.05.2015 11:18:43
 
а что тут нового?  по закрепленному неизвестному бесполезно прикладывать нагрузки. в решении системы уравнений они отсутствуют
и в протоколе решения тоже. опция "просуммировать нагрузки" сервисная, работает в любой момент времени в том числе и до выхода на счет.  до появления опции, протокол "подменял"  ее функции при соответствующем использовании. если вы допустим хотели собрать массы с конкретных элементов , то в тестовой задаче им выделяли отдельное нагружение. если это были элементы с закреплением, то вводили закрепление через кэ55 или кэ56 и обходили недостачу. с появлением опции этот способ перестал быть востребованным.
 
Инструмент "Суммарные значения нагрузок" выполняет суммирование нагрузок (инерционных сил или реакций) по указанным Вами узлам и элементам.

Суммарные узловые нагрузки в протоколе это сумма нагрузок приведенных к узлам по незакрепленным степеням свободы.
 
Понятно, Дмитрий.
Просто это надо держать в голове, когда сравниваем сумму реакций одной схемы в разных программных комплексах.
В Ing+, например, сумма реакций по Z (в данном случае) равна как раз полному собственному весу.
Страницы:1


Опыт использования ЛИРА 10 на примере ООО «УралТЭП»
На вебинаре 22 сентября специалисты «УралТЭП» поделятся опытом применения ЛИРА 10 на примере двух объектов энергетики
16 сентября 2020
Вебинар для преподавателей ВУЗов. Применение ЛИРА 10 в учебном процессе.
Приглашаем научно-педагогических работников на бесплатный вебинар по эффективному использованию ЛИРА 10 в ВУЗах
09 сентября 2020
«ЛИРА софт» и Renga Software приглашают на семинар «BIM-технология для проектировщиков, сметчиков и руководителей»
2-4 сентября в Санкт-Петербурге на площадке «ЭКСПОФОРУМ» состоится серия мероприятий под единым названием «День проектировщика», на которых будут обсуждаться вопросы применения современных материалов и новых технологий при проектировании зданий и сооружений, а также формирования комфортной городской среды. На экспертной площадке соберутся представители строительной, архитектурной и проектной индустрии для обсуждения перспектив взаимодействия и решения существующих проблем.
28 августа 2020
Расчет здания на упругом основании. Решение практических задач.
На вебинаре вы увидите живую демонстрацию работы модуля Грунт и модуля Физическая нелинейность, в том числе и на примере схемы реального здания.
17 августа 2020
Все новости
Реализация модели контактного слоя при расчете адгезионного соединения с использованием метода конечных элементов
В большинстве опытов по испытанию адгезионных соединений измеряется средняя адгезионная прочность. Данная величина вычисляется как отношение разрушающей нагрузки к площади склейки. Подобный подход подразумевает равномерное распределение касательных напряжений. Исследователи давно обнаружили, что средняя адгезионная прочность соединения является сильной функцией геометрических [1] и физико-механических параметров модели и, следовательно, делает малоинформативными и несопоставимыми экспериментальные данные, выполненные на отличающихся образцах. Малочисленные результаты по измерению касательных напряжений по площади склейки с использованием преимущественно поляризационно-оптических методов [2] показывают, что распределение напряжений является нелинейной функцией. При этом наблюдается концентрация напряжений у торцов модели. В связи с этими фактами возникает необходимость детального изучения напряженно-деформированного состояния адгезионных соединений.
06 июня 2019
Оценка точности нелинейного статического метода анализа сейсмостойкости сооружений
В статье рассмотрено практическое применение методики нелинейного статического анализа сейсмостойкости зданий и сооружений. Произведен расчет одноэтажной стальной рамы нелинейным статическим и нелинейным динамическим методами. В результате анализа полученных результатов расчета показана значимость высших форм колебаний и необходимость анализа их влияния на реакцию системы.
06 февраля 2018
Напряженно-деформированное состояние коррозионно - поврежденных железобетонных элементов при динамическом нагружении
С помощью современного программно-вычислительного комплекса  ЛИРА 10.6 выполнена сравнительная оценка напряженно–деформированного состояния  не поврежденного и коррозионно-поврежденного железобетонного элемента при динамическом и статическом нагружении. Проанализировано   влияния ослабленного коррозией бетонного участка сжатой зоны на перераспределение напряжений в сечении.
25 января 2018
Применение технологий BIM при расчете зданий в условиях сложной геотехнической обстановки в связке программ Revit, ЛИРА 10.6 и PLAXIS 3D
В статье рассматривается методика совместной работы ПК ЛИРА 10.6 и PLAXIS 3D посредством API модуля. С позиции инженера-расчетчика рассматриваются возможности передачи моделей между различными программами с применением технологий информационного моделирования.
21 июня 2017
Все публикации
Опыт использования ЛИРА 10 на примере ООО «УралТЭП»
На вебинаре 22 сентября специалисты «УралТЭП» поделятся опытом применения ЛИРА 10 на примере двух объектов энергетики
16 сентября 2020
Вебинар для преподавателей ВУЗов. Применение ЛИРА 10 в учебном процессе.
Приглашаем научно-педагогических работников на бесплатный вебинар по эффективному использованию ЛИРА 10 в ВУЗах
09 сентября 2020
Расчет здания на упругом основании. Решение практических задач.
На вебинаре вы увидите живую демонстрацию работы модуля Грунт и модуля Физическая нелинейность, в том числе и на примере схемы реального здания.
14 августа 2020
Все записи вебинаров