Обоснование надежности здания сложной конструктивной формы при сейсмических воздействиях.
Торгово-развлекательный комплекс Forum Almaty был построен в Алматы в 2018 году. Проектирование велось на основании основных нормативно-технические документов, действующих на то время на территории Республики Казахстан:
СНиП РК 2.01-03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах
СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»
Сейсмичность района строительства 9 баллов, сейсмичность площадки строительства 9 баллов, без осложняющих факторов.
Категория грунтов по сейсмическим свойствам — 1 (первая).
5-этажное здание ТРЦ «Форум Алматы» разработано в конструкциях монолитного железобетонного рамного каркаса и включает ядра жесткости, представленные конструкциями лифтово-лестничных групп.
Высота 1-го этажа — 6,0 м, последующих этажей — 5,5 м.
Подземная часть здания включает два уровня паркинга, на отметках -4,0 м (уровень 01) и -8,0 м (уровень 02).
Здание разделено на 13 блоков различной конфигурации: от прямоугольной формы в плане, до объемов сложного очертания с перепадами конструктивных фрагментов надземной части в плане и по высоте, отражающих принятые архитектурные решения по планировке помещений различного функционального назначения.
Оценка сейсмической надежности проектных решений и их соответствие обязательным положениям действующих норм сейсмостойкого строительства Республики Казахстан, СНиП РК 2.03-30-2006, проведена:
по результатам анализа принятых в исходном проекте объемно-планировочных и конструктивных параметров для отдельных блоков проектируемого здания ТРЦ «Форум Алматы»,
по материалам расчетных обоснований, представленных результатами прочностных расчетов по блокам 1-13.
количество элементов 902354
количество узлов 856204
количество загружений 26
плотность матрицы 1%
Оpиентиpовочное вpемя расчета 297.18 мин
расчет на сейсмические воздействия;
расчет эксплуатационные статические нагрузки.
При расчете конструкций здания необходимо было учесть крутильные компоненты сейсмического воздействия, что было выполнено путем добавления отдельных сейсмических статических загружений.
Выполнен расчет подпорной стены при помощи автоматизированного задания трапециевидной нагрузки в ПК ЛИРА 10.
Выполнены проверки достаточности ширины деформационных швов при сейсмических воздействиях путем анализа таблицы перемещений по сейсмическим загружениям.
Расчетные сейсмические нагрузки определялись с учетом пространственного характера сейсмического воздействия.