Добрый день!
Вопрос таков. имеется переход между зданиями в сейсмоактивном районе - 8 баллов.
ширина перехода 3м, длина 12м, высота 8м.
вопрос - как правильно задать опирание его на грунт и как посчитать на опрокидывание? - а именно как правильно высчитать опрокидывающий момент, потому что если смотреть в анализе нагрузок, то суммарный опрокидывающий момент ооооочень большой - 2460т*м.
вопрос с правильным заданием связей прям углом стоит во всех наших расчетах по сейсмике. если садим на грунт и закрепляем угловые точки фундаментных плит, то здание просто уносит и вылазит армирование чудовищное около этих закрепленных точек. если задавать жесткую заделку нижних узлов стен и колонн, то это мне кажется тоже не совсем корректным