15. Расчет здания с учетом пульсации ветра, Рассмотрим расчёт конструкции здания с учетом динамической составляющей ветрового воздействия.
 
При расчёте сооружения на пульсацию ветра инженеру-конструктору необходимо произвести модальный анализ конструкции. В результате будут известны собственные частоты и формы колебаний каркаса здания (формы колебаний нумеруются в порядке возрастания частоты колебаний). Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» усилия и перемещения при учете динамической реакции по s собственным формам определяются по формуле:


где X – суммарные усилия или перемещения; Xs – усилия или перемещения по s-й форме колебаний.

Количество рассматриваемых форм колебаний ограничивается предельным значением частоты, которое определяется по таблице 11.5 СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» и зависит от типа сооружения и ветрового района.

Указав в настройках пульсационного загружения в ЛИРА 10.4 необходимые данные (тип сооружения и ветровой район), программа автоматически определяет достаточное количество рассматриваемых форм колебаний, остальные формы в анализе не участвуют.

Так, рассчитав конструкцию с учетом динамической составляющей ветрового воздействия, инженер в результатах расчета в режиме «Колебания» увидит все проанализированные формы колебаний, а в режиме «Перемещения» - уже отсеянные.


Рис. 1. Анализ полученных форм колебаний при пульсации ветра. ЛИРА 10.4

Выполнить пробный расчет на пульсацию ветра можно в демо-версии расчетного комплекса ЛИРА 10.4.
Скачать демо-версию ЛИРА 10.4

 
Добрый день. Необходимо ли учитывать гололедные нагрузки при расчете здания с учетом пульсационной составляющей ветрового воздействия. Если да, то с каким коэффициентов преобразования загружения в массы их надо использовать.
 
Присоединяюсь к вопросу!

Вообще нет ли у Вас мнения по поводу коэффициентов преобразования нагрузок в массы? Как действовать?
 
Что касается коэффициентов преобразования, то мы используем нормативные значения постоянных и длительных нагрузок. То есть при задании расчетных нагрузок коэффициент преобразования - это коэффициент перехода от расчетных к нормативным. Это можно посмотреть в Справочнике по динамике сооружений. 1972 г. Коренев Б.Г.
 
Денис, Сергей, вступать в дискуссию по этому поводу мы не будем, т.к. оба вопроса нашими нормами не освещаются. Можем порекомендовать обратиться к разработчикам нормативных документов.
 
вероятней всего, для пульсации массы собираются так же, как и для сейсмики. а при сейсмике с кратковременных нагрузок масса не собирается. делайте выводы. но уже в рамках сочетаний учет ветра и гололеда необходимо выполнять (судя по СП). так и живем
Страницы:1


Презентация новой версии ЛИРА 10.12
Узнайте первыми о более 100 нововведениях и выиграйте фирменные подарки. Онлайн презентация состоится 19 мая в 14:00
07 апреля 2021
Новый функционал в ЛИРА 10 «Деревянные конструкции»
В ЛИРА 10.12 будет доступна возможность расчета деревянных конструкций по нормативам СССР, Российской Федерации и Евросоюза, включающая: базу данных деревянных материалов, 4 типа сечений поперечных стержневых элементов.
29 марта 2021
Успей обновиться до новой версии ЛИРА 10.12 за полцены!
12 апреля выходит новая версия расчетного комплекса ЛИРА 10.12.
10 марта 2021
Участвуйте в лекции от ЛИРА софт и УрГАХУ 24 февраля
Обсудим особенности применения BIM для выполнения поверочных расчетов
20 февраля 2021
Все новости
Реализация модели контактного слоя при расчете адгезионного соединения с использованием метода конечных элементов
В большинстве опытов по испытанию адгезионных соединений измеряется средняя адгезионная прочность. Данная величина вычисляется как отношение разрушающей нагрузки к площади склейки. Подобный подход подразумевает равномерное распределение касательных напряжений. Исследователи давно обнаружили, что средняя адгезионная прочность соединения является сильной функцией геометрических [1] и физико-механических параметров модели и, следовательно, делает малоинформативными и несопоставимыми экспериментальные данные, выполненные на отличающихся образцах. Малочисленные результаты по измерению касательных напряжений по площади склейки с использованием преимущественно поляризационно-оптических методов [2] показывают, что распределение напряжений является нелинейной функцией. При этом наблюдается концентрация напряжений у торцов модели. В связи с этими фактами возникает необходимость детального изучения напряженно-деформированного состояния адгезионных соединений.
06 июня 2019
Оценка точности нелинейного статического метода анализа сейсмостойкости сооружений
В статье рассмотрено практическое применение методики нелинейного статического анализа сейсмостойкости зданий и сооружений. Произведен расчет одноэтажной стальной рамы нелинейным статическим и нелинейным динамическим методами. В результате анализа полученных результатов расчета показана значимость высших форм колебаний и необходимость анализа их влияния на реакцию системы.
06 февраля 2018
Напряженно-деформированное состояние коррозионно - поврежденных железобетонных элементов при динамическом нагружении
С помощью современного программно-вычислительного комплекса  ЛИРА 10.6 выполнена сравнительная оценка напряженно–деформированного состояния  не поврежденного и коррозионно-поврежденного железобетонного элемента при динамическом и статическом нагружении. Проанализировано   влияния ослабленного коррозией бетонного участка сжатой зоны на перераспределение напряжений в сечении.
25 января 2018
Применение технологий BIM при расчете зданий в условиях сложной геотехнической обстановки в связке программ Revit, ЛИРА 10.6 и PLAXIS 3D
В статье рассматривается методика совместной работы ПК ЛИРА 10.6 и PLAXIS 3D посредством API модуля. С позиции инженера-расчетчика рассматриваются возможности передачи моделей между различными программами с применением технологий информационного моделирования.
21 июня 2017
Все публикации
ЛИРА 10. Экспорт из AutoCAD
Как сократить время на передачу модели?
21 декабря 2020 10:59:00
Опыт использования ЛИРА 10 на примере ООО «УралТЭП»
На вебинаре 22 сентября специалисты «УралТЭП» поделятся опытом применения ЛИРА 10 на примере двух объектов энергетики
16 сентября 2020
Все записи вебинаров