Расчет безбалочной безкапительной плиты

Страницы:1
Расчет безбалочной безкапительной плиты
 
Добрый день. Вопрос по поводу надопорной части безбалочного перекрытия. При расчете безбалочного безкапительного перекрытия в программе, в опорной зоне появляются большие значения армирования. Около 30 см2/м. И если конструировать как получилось по расчету, то получается диаметр 20 с шагом 100 мм , а иногда и больше получается. Зона расположения надопорной арматуры по расчету примерно по 750 мм от оси колонны в каждую сторону, далее арматура идет на уменьшение.
Если смотреть книгу "Проектирование безбалочных бескапительных перекрытий" Дорфман А.Э., Левонтин Л.Н. то там опорная арматура распределяется на ширину 1/4L в каждую сторону от колонны ( т.е. на ширину 3 м при 6 м пролете), причем максимальный момент в опоре усредняется умножением на коэффициент 0,72. То же самое и в книге "Рекомендации по проектированию монолитных каркасов с плоскими перекрытиями" Залесов А.С.
Вопрос в следующем, конструировать плиту перекрытия нужно согласно расчета в программном комплексе, или все таки усреднять и распределять арматуру согласно приведенным источникам?
 
Добрый день, Дмитрий! Дело в том, что программный комплекс ЛИРА использует для расчётов положения действующих нормативных документов. Приведенные Вами источники не относятся к нормативным документам, поэтому, если есть желание учитывать эти положения, Вы должны делать это самостоятельно.
 
Здравствуйте, Данил! Для удобства самостоятельной реализации осреднения, во многих современных программах есть соответствующие инструменты от полосового армирования (так сделано, например, в SAFE и многих других западных программах) до осреднения в каждой точке изополей на заданную пользователем ширину (так сделано, например, в MicroFe). Хотелось бы и в Лире видеть такое.
Страницы:1

ПК ЛИРА 10 версия 2026: обзор ключевых нововведений на вебинаре
30 июля приглашаем на вебинар, посвященный обзору новых возможностей ПК ЛИРА 10 версии 2026!
22 июля 2026
ПК ЛИРА 10 версия 2026 — уже в продаже
Смотрите, что изменилось в ПК ЛИРА 10 — и приходите на вебинар за подробностями
15 июля 2026
Новая версия ПК ЛИРА 10 — уже этим летом
Специальные условия на приобретение — до 15 июля
15 июня 2026
Новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.2
Вышел новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.2. В обновлении устранены выявленные ранее ошибки, а также реализован ряд улучшений, направленных на повышение стабильности и эффективности работы программного комплекса.
30 апреля 2026
Все новости
Информационное моделирование и проектирование многоэтажного жилого здания с использованием российского программного обеспечения
Выполнено формирование информационной модели многоэтажного
жилого здания в BIM-системе Renga. Проведен экспорт модели и расчет конструктивной
системы здания в ПК Лира 10.12. Представлены результаты моделирования и
проектирования.
12 февраля 2024
Реализация модели контактного слоя при расчете адгезионного соединения с использованием метода конечных элементов
В большинстве опытов по испытанию адгезионных соединений измеряется средняя адгезионная прочность. Данная величина вычисляется как отношение разрушающей нагрузки к площади склейки. Подобный подход подразумевает равномерное распределение касательных напряжений. Исследователи давно обнаружили, что средняя адгезионная прочность соединения является сильной функцией геометрических [1] и физико-механических параметров модели и, следовательно, делает малоинформативными и несопоставимыми экспериментальные данные, выполненные на отличающихся образцах. Малочисленные результаты по измерению касательных напряжений по площади склейки с использованием преимущественно поляризационно-оптических методов [2] показывают, что распределение напряжений является нелинейной функцией. При этом наблюдается концентрация напряжений у торцов модели. В связи с этими фактами возникает необходимость детального изучения напряженно-деформированного состояния адгезионных соединений.
06 июня 2019
Оценка точности нелинейного статического метода анализа сейсмостойкости сооружений
В статье рассмотрено практическое применение методики нелинейного статического анализа сейсмостойкости зданий и сооружений. Произведен расчет одноэтажной стальной рамы нелинейным статическим и нелинейным динамическим методами. В результате анализа полученных результатов расчета показана значимость высших форм колебаний и необходимость анализа их влияния на реакцию системы.
06 февраля 2018
Напряженно-деформированное состояние коррозионно - поврежденных железобетонных элементов при динамическом нагружении
С помощью современного программно-вычислительного комплекса  ЛИРА 10.6 выполнена сравнительная оценка напряженно–деформированного состояния  не поврежденного и коррозионно-поврежденного железобетонного элемента при динамическом и статическом нагружении. Проанализировано   влияния ослабленного коррозией бетонного участка сжатой зоны на перераспределение напряжений в сечении.
25 января 2018
Все публикации
Оформление результатов расчета в ПК ЛИРА 10
Пятый видеоролик является заключительной частью серии по проектированию и расчету многоэтажных железобетонных зданий в ПК ЛИРА 10. В данной части рассматриваются возможности оформления результатов расчета и подготовки проектной документации.
05 августа 2026
Обзор нововведений ПК ЛИРА 10 версия 2026
Расскажем об основных изменениях, новых инструментах и доработках программного комплекса, а также ответим на вопросы участников.
15 июля 2026
Расчет и анализ результатов в ПК ЛИРА 10
Четвёртый видеоролик серии материалов по проектированию и расчёту многоэтажных железобетонных зданий посвящен полному циклу предварительной проверки расчётной модели и анализу результатов расчёта в ПК ЛИРА 10.
15 июня 2026
Расчёт грунтового основания в ПК ЛИРА 10
Третий видеоролик посвящен расчёту грунтового основания, анализу осадок и выбору типа фундамента для многоэтажного железобетонного здания в ПК ЛИРА 10.
04 июня 2026
Все записи вебинаров