связи в траверсе

Страницы:1
связи в траверсе
 
Добрый день имеется траверса. Мне нужно определить правильно ли я поставил связи. Прилагаю фотографии
Отметил стрелкой связи которые я хотел спросить. Там я закрепил все кроме поворота UZ и перемещения Z
Ниже прилагаю деформированную схему при таком варианте .

Когда связи не ставлю обозначенные в деформированной схеме траверса куда то улетает вдаль
Еще наверху в верхней точке я закрепил все связи а в чуть нижней (там где канаты соединяются ) все кроме UZ.
Буду признателен если поможете и подскажите как разобратся.
 
Еще забыл. Сечения я задал: наверху труба прокатная . Ниже плетеные канаты. Средний четырехугольник Коробка прокатная. И внизу канаты + коробка прокатная. Имеется ввиду что на траверсу размещена грузовая машина 6 колесная (колеса опираются на нижние балки). Сосредоточенная сила задана на нижние балки в каждом месте колес 3.5 т с
Изменено: - 22.02.2022 09:04:28
 
Добрый день.
Горизонтальные связи в узлах ограничивают горизонтальные деформации, исходя из поставленной задачи это может неправильно сказаться при определении деформаций и усилий в схеме
Если при освобождении связей в узлах у вас возникает ГИС, то возможно стоит рассмотреть расстановку в тех точках чтобы исключить кручение схемы. В некоторых случаях пользуются установкой одноузловых элементов с малой жёсткостью по указанным направлениям
 
Благодарю за ответ. Допустим мы определили центр тяжести грузовика и место соединения канатов (наверху) передвинули в соответствии с этой информацией. Будет ли тогда деформированная схема правильной (без ГИС). С уважением.
 
Цитата
написал:
Добрый день.
Горизонтальные связи в узлах ограничивают горизонтальные деформации, исходя из поставленной задачи это может неправильно сказаться при определении деформаций и усилий в схеме
Если при освобождении связей в узлах у вас возникает ГИС, то возможно стоит рассмотреть расстановку в тех точках чтобы исключить кручение схемы. В некоторых случаях пользуются установкой одноузловых элементов с малой жёсткостью по указанным направлениям
Благодарю. Пожалуйста просмотрите мой ответ выше.
 
Если кол-во связей, их расположение и направление будет обеспечивать статическую неизменяемость расчетной схемы, то ГИС возникать не должно. Здесь все зависит от конкретной модели
 
Цитата
написал:
Если кол-во связей, их расположение и направление будет обеспечивать статическую неизменяемость расчетной схемы, то ГИС возникать не должно. Здесь все зависит от конкретной модели
Ок благодарю
Страницы:1

ПК ЛИРА 10 версия 2026: обзор ключевых нововведений на вебинаре
30 июля приглашаем на вебинар, посвященный обзору новых возможностей ПК ЛИРА 10 версии 2026!
22 июля 2026
ПК ЛИРА 10 версия 2026 — уже в продаже
Смотрите, что изменилось в ПК ЛИРА 10 — и приходите на вебинар за подробностями
15 июля 2026
Новая версия ПК ЛИРА 10 — уже этим летом
Специальные условия на приобретение — до 15 июля
15 июня 2026
Новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.2
Вышел новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.2. В обновлении устранены выявленные ранее ошибки, а также реализован ряд улучшений, направленных на повышение стабильности и эффективности работы программного комплекса.
30 апреля 2026
Все новости
Информационное моделирование и проектирование многоэтажного жилого здания с использованием российского программного обеспечения
Выполнено формирование информационной модели многоэтажного
жилого здания в BIM-системе Renga. Проведен экспорт модели и расчет конструктивной
системы здания в ПК Лира 10.12. Представлены результаты моделирования и
проектирования.
12 февраля 2024
Реализация модели контактного слоя при расчете адгезионного соединения с использованием метода конечных элементов
В большинстве опытов по испытанию адгезионных соединений измеряется средняя адгезионная прочность. Данная величина вычисляется как отношение разрушающей нагрузки к площади склейки. Подобный подход подразумевает равномерное распределение касательных напряжений. Исследователи давно обнаружили, что средняя адгезионная прочность соединения является сильной функцией геометрических [1] и физико-механических параметров модели и, следовательно, делает малоинформативными и несопоставимыми экспериментальные данные, выполненные на отличающихся образцах. Малочисленные результаты по измерению касательных напряжений по площади склейки с использованием преимущественно поляризационно-оптических методов [2] показывают, что распределение напряжений является нелинейной функцией. При этом наблюдается концентрация напряжений у торцов модели. В связи с этими фактами возникает необходимость детального изучения напряженно-деформированного состояния адгезионных соединений.
06 июня 2019
Оценка точности нелинейного статического метода анализа сейсмостойкости сооружений
В статье рассмотрено практическое применение методики нелинейного статического анализа сейсмостойкости зданий и сооружений. Произведен расчет одноэтажной стальной рамы нелинейным статическим и нелинейным динамическим методами. В результате анализа полученных результатов расчета показана значимость высших форм колебаний и необходимость анализа их влияния на реакцию системы.
06 февраля 2018
Напряженно-деформированное состояние коррозионно - поврежденных железобетонных элементов при динамическом нагружении
С помощью современного программно-вычислительного комплекса  ЛИРА 10.6 выполнена сравнительная оценка напряженно–деформированного состояния  не поврежденного и коррозионно-поврежденного железобетонного элемента при динамическом и статическом нагружении. Проанализировано   влияния ослабленного коррозией бетонного участка сжатой зоны на перераспределение напряжений в сечении.
25 января 2018
Все публикации
Оформление результатов расчета в ПК ЛИРА 10
Пятый видеоролик является заключительной частью серии по проектированию и расчету многоэтажных железобетонных зданий в ПК ЛИРА 10. В данной части рассматриваются возможности оформления результатов расчета и подготовки проектной документации.
05 августа 2026
Обзор нововведений ПК ЛИРА 10 версия 2026
Расскажем об основных изменениях, новых инструментах и доработках программного комплекса, а также ответим на вопросы участников.
15 июля 2026
Расчет и анализ результатов в ПК ЛИРА 10
Четвёртый видеоролик серии материалов по проектированию и расчёту многоэтажных железобетонных зданий посвящен полному циклу предварительной проверки расчётной модели и анализу результатов расчёта в ПК ЛИРА 10.
15 июня 2026
Расчёт грунтового основания в ПК ЛИРА 10
Третий видеоролик посвящен расчёту грунтового основания, анализу осадок и выбору типа фундамента для многоэтажного железобетонного здания в ПК ЛИРА 10.
04 июня 2026
Все записи вебинаров