Доброго времени суток! Может кто знает? Каким образом задавать параметры конструирования для составного сечения из двух уголков тавром? Сечение из двух уголков крестом считает нормально :(
 
Тавром и задавать :). Разработчики в курсе проблемы о недостаточности информирования пользователя о том какие типы сечений надо задавать при назначении конструирования. На текущий момент можно принять следующий алгоритм действий - какой визуально элемент получается - такой тип сечения конструирования и назначается. (исключение - для креста из уголков - там назначается тип сечения конструирования "уголок")
 
В принципе так и попробовал, но он начинает считать полку и стенку на местную устойчивость... Все бы ничего - но как я понял в составном сечении Лира зазор между элементами (уголками в данном случае) воспринимает как полноценную толщину сечения и "ругается" на толщину фасонного проката (мол, расчетное сопротивление неверно раз у фасонного проката толщина больше 8 мм)...
Как-то так выходит...
Изменено: - 25.01.2014 09:41:02
 
Материал сталь задавали по СП? Попробуйте задать сталь по СНиП. Уголок полку имеет по толщине более 8 мм? в новом СП для С235 характеристики даны только для толщины до 8 мм
Изменено: - 25.01.2014 20:48:31(Добавил тестовую задачу, сталь задана по СНиП, уголок тавром, полка 5 мм, зазор между уголками 10 мм)
 
Прошу прощения  :\  , что значит сталь по СНиП задать? Если это параметры конструирования то пробовал и по СНиП и по СП... Не могу понять что не так делаю... А что-то делаю не так - факт...

Да! Я же проверяю сжатые элементы (ферма) а у вас изгибаемый
Изменено: - 26.01.2014 10:27:56
 
Проверял и сжатый, там выдает ошибку при проверке на устойчивость стенки (но она не относится к толщине полки, просто в граничные условия для проверки не входит), но при этом остальные параметры все рассчитываются (прочность, устойчивость). Можете взять и на моей задаче просто удалить распределенную нагрузку и задать осевую на сжатие.
По поводу материала - когда выбираете материал из базы данных, там есть выпадающий список "Нормы", вот в этом списке сталь лучше принимать согласно требований СНиП, а не СП. (посмотрите механические свойства проката ниже в информационных таблицах - они идут согласно толщин проката)
 
Спасибо за разъяснения! Да, материал нашел, буду дальше пробовать...
 
Вопрос снялся? Или не получилось?
 
Вопрос снялся, спасибо! Просто у эксплуатационщиков эти красные строки и восклицательные знаки недоумение вызывали :D . Мол как-так все хорошо когда выдаются такие предупреждения :D ... Приходилось в маткаде набрасывать ручные расчеты. Еще раз спасибо за помощь!
 
Здравствуйте, Не подскажете как задавать конструирования для составного сечения 2 швеллера (двутавром) через 100 мм с листом? (нужно для задания траверсы на эстакаде)
Страницы:123След.


Вышел новый релиз ЛИРА 10.10 R2.4
Вышел релиз R2.4 для версии ЛИРА 10.10. Исправлены ошибки и внесены следующие изменения:
30 декабря 2020
Вебинар ЛИРА 10. Экспорт из AutoCAD
На вебинаре мы обсудим нюансы передачи данных, которые позволят ускорить процесс создания расчетной модели
22 декабря 2020
Расписание курсов на 2021 год
Коллеги,
Сформировано расписание курсов по расчету строительных конструкций на первое полугодие 2021 года.
16 декабря 2020
Участвуйте в онлайн-форуме «РосТИМ» 24 ноября
ЛИРА софт продемонстрирует работающую интеграцию Renga и ЛИРА 10
17 ноября 2020
Все новости
Реализация модели контактного слоя при расчете адгезионного соединения с использованием метода конечных элементов
В большинстве опытов по испытанию адгезионных соединений измеряется средняя адгезионная прочность. Данная величина вычисляется как отношение разрушающей нагрузки к площади склейки. Подобный подход подразумевает равномерное распределение касательных напряжений. Исследователи давно обнаружили, что средняя адгезионная прочность соединения является сильной функцией геометрических [1] и физико-механических параметров модели и, следовательно, делает малоинформативными и несопоставимыми экспериментальные данные, выполненные на отличающихся образцах. Малочисленные результаты по измерению касательных напряжений по площади склейки с использованием преимущественно поляризационно-оптических методов [2] показывают, что распределение напряжений является нелинейной функцией. При этом наблюдается концентрация напряжений у торцов модели. В связи с этими фактами возникает необходимость детального изучения напряженно-деформированного состояния адгезионных соединений.
06 июня 2019
Оценка точности нелинейного статического метода анализа сейсмостойкости сооружений
В статье рассмотрено практическое применение методики нелинейного статического анализа сейсмостойкости зданий и сооружений. Произведен расчет одноэтажной стальной рамы нелинейным статическим и нелинейным динамическим методами. В результате анализа полученных результатов расчета показана значимость высших форм колебаний и необходимость анализа их влияния на реакцию системы.
06 февраля 2018
Напряженно-деформированное состояние коррозионно - поврежденных железобетонных элементов при динамическом нагружении
С помощью современного программно-вычислительного комплекса  ЛИРА 10.6 выполнена сравнительная оценка напряженно–деформированного состояния  не поврежденного и коррозионно-поврежденного железобетонного элемента при динамическом и статическом нагружении. Проанализировано   влияния ослабленного коррозией бетонного участка сжатой зоны на перераспределение напряжений в сечении.
25 января 2018
Применение технологий BIM при расчете зданий в условиях сложной геотехнической обстановки в связке программ Revit, ЛИРА 10.6 и PLAXIS 3D
В статье рассматривается методика совместной работы ПК ЛИРА 10.6 и PLAXIS 3D посредством API модуля. С позиции инженера-расчетчика рассматриваются возможности передачи моделей между различными программами с применением технологий информационного моделирования.
21 июня 2017