Вопрос собственно какие размеры конечных элементов плиты принимать в местах примыкания к АТТ. От размеров напрямую зависит результат. Слишком мелко разбить - переармировать, слишком часто - недоармировать. Итак, есть ли какие то рекомендации на этот счет от разработчиков? А то ведь это все здорово, конечно, более реальное моделирование стыка и т.д. Но что проку от этого реального моделирования, если дробление сетки в этих местах так же стремится загнать арматуру в этих местах в бесконечность как и при их отсутствии. Но без этих АТТ есть хоть какая то ясность по выбору размеров КЭ - чтобы их центр тяжести совпал с гранью колонны или стены. А при наличии АТТ нет нигде никаких рекомендаций каким размером дробить сетку КЭ...
Изменено: - 01.07.2014 02:05:44