Сердюк Виктор Михайлович, не понял, что именно вы имеете из п. 15.4.6? Про сейсмику в нем нет ни слова.
"15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рационально совмещать в плане.
Прогоны покрытия, выполняемые по разрезной схеме, с шарнирным креплением к фермам покрытия сверху (когда один конец балки на опорном сечении не имеет возможности поступательного перемещения, а другой конец балки на опорном сечении его допускает) нельзя считать элементом связи или распоркой.
Включение прогонов в связевую систему осуществляется в проектных решениях по результатам проверочных расчетов, учитывающих работу прогонов на восприятие продольных сил, и при выполнении соответствующих конструктивных мероприятий по креплению прогонов к несущим конструкциям покрытия."
Последний абзац, говорит, что можно прогоны можно использовать для восприятия продольных усилий, если их надлежащим образом законструировать и обосновать это расчетом. Но лично я бы так делать не стал, тем более для восприятия сейсмической нагрузки прогонами.