Сообщения системы при расчете жб колонн

Страницы:1
Сообщения системы при расчете жб колонн
 
Доброго всем времени суток.
Возник следующий вопрос:
При расчете монолитного железобетонного каркаса некоторые участки колонн не армируются с первого раза. Программа выдает следующие сообщения:
Сечение мало по условиям работы на поперечную силу.
Сечение мало по условиям совместной работы на кручение и поперечную силу.
Превышено рекомендованное расстояние между стержнями.
Предполагаем что сечения действительно недостаточно и начинаем постепенно его увеличивать для того что-бы посчиталось. НО! Колонны в которых возникает это сообщение примыкают к диафрагме жесткости (она правда в одной плоскости но тем не менее).
Есть здесь какая-то логика или нет?
 

Добрый день, логика конечно есть.

1 – формула (8.55)*φn. Не проходит, так и пишется. Что жесткую вставку Вы в уме держите – программа не знает;

2 - формула (8.79), п.п. 8.1.41- 8.1.42 Если не выполяется, то сообщение Сечение мало по условиям совместной работы на кручение и поперечную силу.

3 – все конструктивные требования, учтенные в программе, приведены в справке в разделе пояснения. И это строго по нормам.

 
Хотелось бы вернутся к вопросу логичности работы системы.
Имеем стену подвала на которую опирается по всей длине ригель и на ригель перекрытие. Здание монолитное железобетонное. Стена по толщине соответствует ширине ригеля или в отдельных случаях в половину уже (в составе диафрагмы).
Исходя из теоретических предпосылок ригель не должен работать на изгиб, ну или не значительно на сколько позволит жесткость стены. При этом поперечная сила и крутящий момент от перекрытия должны восприниматься практически полностью стеной. Теоретические представления - это то как я себе понимаю работу программы исходя из опыта использования программ.
По результатам расчета мы получаем следующую картину: ригель работает на изгиб, в ригеле возникает поперечная сила которой недостаточно сечения ригеля которого достаточно в свободном (на который опирается только перекрытие) ригеле.
Что-то тут не так, или я не правильно что-то понимаю...
 
Тут нужно рассматривать конкретный пример, присылайте в службу технической поддержки задачу, будем рассматривать, а лучше сразу с ручным расчётом.
Страницы:1

ПК ЛИРА 10 версия 2026 — уже в продаже
Смотрите, что изменилось в ПК ЛИРА 10 — и приходите на вебинар за подробностями
15 июля 2026
Новая версия ПК ЛИРА 10 — уже этим летом
Специальные условия на приобретение — до 15 июля
15 июня 2026
Новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.2
Вышел новый релиз ПК ЛИРА 10 версия 2024 R3.2. В обновлении устранены выявленные ранее ошибки, а также реализован ряд улучшений, направленных на повышение стабильности и эффективности работы программного комплекса.
30 апреля 2026
EURO-ASIAN FORUM «SEISMO-2026»: ЛИРА софт выступит в Иркутске

10–12 марта 2026 года в Иркутске пройдет EURO-ASIAN FORUM «SEISMO-2026» — XVII Российская национальная конференция по сейсмической безопасности и снижению рисков бедствий. Форум объединит экспертов в области инженерной сейсмологии, проектирования и расчета конструкций в сейсмоопасных районах.

18 февраля 2026
Все новости
Информационное моделирование и проектирование многоэтажного жилого здания с использованием российского программного обеспечения
Выполнено формирование информационной модели многоэтажного
жилого здания в BIM-системе Renga. Проведен экспорт модели и расчет конструктивной
системы здания в ПК Лира 10.12. Представлены результаты моделирования и
проектирования.
12 февраля 2024
Реализация модели контактного слоя при расчете адгезионного соединения с использованием метода конечных элементов
В большинстве опытов по испытанию адгезионных соединений измеряется средняя адгезионная прочность. Данная величина вычисляется как отношение разрушающей нагрузки к площади склейки. Подобный подход подразумевает равномерное распределение касательных напряжений. Исследователи давно обнаружили, что средняя адгезионная прочность соединения является сильной функцией геометрических [1] и физико-механических параметров модели и, следовательно, делает малоинформативными и несопоставимыми экспериментальные данные, выполненные на отличающихся образцах. Малочисленные результаты по измерению касательных напряжений по площади склейки с использованием преимущественно поляризационно-оптических методов [2] показывают, что распределение напряжений является нелинейной функцией. При этом наблюдается концентрация напряжений у торцов модели. В связи с этими фактами возникает необходимость детального изучения напряженно-деформированного состояния адгезионных соединений.
06 июня 2019
Оценка точности нелинейного статического метода анализа сейсмостойкости сооружений
В статье рассмотрено практическое применение методики нелинейного статического анализа сейсмостойкости зданий и сооружений. Произведен расчет одноэтажной стальной рамы нелинейным статическим и нелинейным динамическим методами. В результате анализа полученных результатов расчета показана значимость высших форм колебаний и необходимость анализа их влияния на реакцию системы.
06 февраля 2018
Напряженно-деформированное состояние коррозионно - поврежденных железобетонных элементов при динамическом нагружении
С помощью современного программно-вычислительного комплекса  ЛИРА 10.6 выполнена сравнительная оценка напряженно–деформированного состояния  не поврежденного и коррозионно-поврежденного железобетонного элемента при динамическом и статическом нагружении. Проанализировано   влияния ослабленного коррозией бетонного участка сжатой зоны на перераспределение напряжений в сечении.
25 января 2018
Все публикации
Обзор нововведений ПК ЛИРА 10 версия 2026
Расскажем об основных изменениях, новых инструментах и доработках программного комплекса, а также ответим на вопросы участников.
15 июля 2026
Расчет и анализ результатов в ПК ЛИРА 10
Четвёртый видеоролик серии материалов по проектированию и расчёту многоэтажных железобетонных зданий посвящен полному циклу предварительной проверки расчётной модели и анализу результатов расчёта в ПК ЛИРА 10.
15 июня 2026
Расчёт грунтового основания в ПК ЛИРА 10
Третий видеоролик посвящен расчёту грунтового основания, анализу осадок и выбору типа фундамента для многоэтажного железобетонного здания в ПК ЛИРА 10.
04 июня 2026
Расчет зданий и сооружений на закарстованных территориях в ПК ЛИРА 10
Вы узнаете, как учитывать требования нормативных документов при работе с карстовым основанием, а также как анализировать и корректно оформлять полученные результаты расчетов.
27 апреля 2026
Все записи вебинаров